首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加高压。造成这种故障的原因可能有两种:
1、如果直流高压发生器的“调零”灯亮,则表示没有调零。需逆时针旋转高压输出调节旋钮和微调旋钮,直至归零灯熄灭,即可恢复正常。
2、如果直流高压发生器的其他灯亮,例如(1)接地保护灯亮,(2)断线保护灯亮。可能的原因有以下三种:一是地线没有连接好,或者地线没有可靠接地。其次是高压塔与控制箱之间的连接电缆没有连接好,或者电缆两端的焊点脱焊,也会造成这种情况。第三,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。
三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程中受到保护。会引起两种现象:
1、“过流”灯亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大时,升压速度过快。
2、“过压”灯亮,表明过压保护设置旋钮没有置于最大位置。
四、所有故障指示灯均亮。造成这种情况的原因可能是试品在高压下短路,短路电流很大,所以灯全部亮。
五、试品故障排除后,灯仍亮,说明不能加高压。由于电源开关也是一个防故障复位开关,所以会造成这种现象,重启即可。
|