电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于额定电压的80%(在额定短路关合电流大于或等于50kA时,不低于额定电压的85%),在额定电压的80%~110%范围内可靠动作。
(2)分闸电磁铁的最低动作电压应在额定电压的30%~65%范围内,在额定电压的65%~120%范围内可靠动作。
(3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此电压小于额定值的30%时不应分闸,如果合闸接触器的最小动作电压低于其额定电压的30%,则运行中若发生绿色指示灯或其他附加电阻短路时,便有可能引起合闸接触器误动,造成断路器误合事故。
|