电路如下
配置如下 开启通道0, 内部参考电压,连续转化,滤波FS设置1920 sin4,控制寄存器 使能数据状态位,CS_EN位,内部时钟,全功率模式。 问题: 寄存器CS_EN位设置为1,应该在CS高电平是Dout脚变成RDY功能,但是发现CS为高电平后DOUT/RDY脚始终是低电平。 滤波器FS设置是1920 数据转换速率应该是10HZ。 如果CS_EN设置为0,在数据传输完成CS为高电平后DOUT/RDY脚用示波器看是从高电平缓慢的降到低电平的~ 用读取状态寄存器方法来判断数据转换完成的方法是可以的。 |
|