01-从机返回给主机自己的地址,说明这就是主机查的从机
06-功能码,代表修改单个寄存器功能,主机发啥功能码,从机就必须回什么功能码;00 00-代表修改的起始寄存器地址。说明是0x0000.00 01-代表修改的值为00 01.结合前面的00 00,意思就是修改0号寄存器值为00 01;48 0A-循环冗余校验,是modbus的校验公式,从首个字节开始到48前面为止;
如果回复的一样,说明这个数据是修改成功的;如果功能码不是06,而是别的,说明从机回复的数据有误,主机可以做相应的处理。
2、修改-0x10功能码
如果我要修改多个寄存器,难道用06发好几次,这样不会太傻了吗?所以Modbus RTU协议包含了修改连续多个寄存器的方法,就是功能码为0x10;这个大家自己去查询,基本和上面的数据格式差不多。
归纳Modbus-RTU协议只需要看懂功能码0x03、0x06、0x10这三个基本的就已经足够了,分别回想下其数据域部分:
0x03—主机需要发送起始地址+寄存器数量,从机回复总字节数+数据;
0x06—主机发送起始地址+数据内容(因为你只需要修改一个,所以起始地址就是所要修改的地址),从机返回起始地址+数据内容(发现居然一样!)
0x10—主机发送起始地址+寄存器个数+总字节数+数据,从机返回起始地址+寄存器数量
6 Modbus-ACSII协议一般只需要了解RTU协议,因为前面有说过,必须要有RTU协议的,所以只需要了解了RTU协议,就可以读出设备信息了,至于ACSII协议,做个大概了解即可。
1.帧形式对于RTU协议,比如RTU发送一个字节:0x12;ASCII协议则需要发送2个字节:一个字节代表ASCII码1,一个代表ASCII码2,即0x31和0x32,才能代表0x12。所以,ASCII协议的效率比较低。但是ASCII更符合串口打印查看,因为串口发送的数据一般都是文本模式(ASCII)。
比如用RTU方式,也叫16进制方式,要发0x03数据,RTU方式就发送00000011。用ASCII发送0x03,就要发送0的ASCII码0x30和3的ASCII码0x33,对应到2进制也就是发送00110000和00110011。很显然RTU方式只需要发送8位就可以了(加上起始位和停止位就是10位数据)。那么ASCII码方式发送就需要两个8位(每个8位分别加上起始位和停止位就是20位数据)。也就是说ASCII码发送数据量是RTU方式的2倍,所以ASCII码效率更低。
那么ASCII码效率更低,数据发送量大为啥还采用这种方式呢?
因为假如你要发送数据0x03,采用RTU方式(16进制发送),计算机中端设备接收到0x03后是不可以显示的,就是不能把0x03打印出来。因为可见字符的ASCII码是从32—126,不是这个范围以外的显示屏上都看不到,会出现乱码,如果是串口助手的话就会显示□□□□。如果采用ASCII方式(文本模式发送),就不会出现不可显示和乱码的情况,因为文本模式发送0x03,就是发送ASCII码0和ASCII码3,也就是0x30和0x33,是可以正常显示在计算机中端的。所以现在知道为什么还要使用ASCII效率比较低的方式发送了吧,只是为了方便调试显示而已。
从上面的图中,看出:
1)比RTU多了起始段:,多个结束符CR,LF
2)地址和功能都变成了2个字节;
3)数据部分更加繁琐,但是更符合人们的查看;
2.归纳由于Modbus-RTU和Modbus-ACSII都是基于232和485链路的,所以其通讯模式半双工,一般是主机和从机的模式。其差别就是其字节的格式不同,一个是16进制的数据,一个是ASCII数据。ASCII多了帧头和帧尾,也就是说可以有用这个头尾判断一帧字节来判断是否结束;而RTU没有帧头和帧尾,所以协议里明确两帧之间要大于3.5个字节时间间隔,作为一帧结束的判断依据。对于RS485来说,总线上一般允许最大32个设备。
7 备注最后再补充点:Modbus从设备的回应数据格式是:1、回应的数据包与主机查询的数据包格式一致。从机正常回应时:功能码与主机发送的功能码一致(1-127) 如果异常回应时:功能码要在收的主机的功能码的基础上加128。不要问为啥加128,你去问造协议的那一帮人吧!
因为电脑只支持USB,所以我们需要把USB转TTL串口,再转成485接口之后与
单片机相连,这是硬件最基本的,但是也需要注意。
最后修改了一下串口调试助手,加了一个CRC校验的功能。