单相变压器并联运行是指具有相同极性、相同匝数比、相同相序和相同电压比的两个或多个变压器相互并联连接。 两台并联的单相变压器A和B的电路图如下所示:
让一个1是变压器A的匝数比a2是变压器B,Z的匝数比一个是变压器A的等效阻抗,称为次级ZB是变压器B的等效阻抗,称为次级 ZL是次级I两端的负载阻抗一个是变压器A,I的次级提供给负载的电流B是变压器B,V的次级提供给负载的电流L是次级负载电压,IL是负载电流 应用基尔霍夫现行定律,
根据基尔霍夫电压定律,
现在把我的值B从等式(3)中的等式(1)中,我们将得到,
求解方程(2)和(4)我们将得到,
当前的I一个和我B有两个组件。第一分量表示变压器在负载电流中所占的份额,第二分量是单相变压器次级绕组中的环流。 环流的不良影响如下 它们增加了铜损。 环流使一台变压器过载并降低允许负载kVA。 等电压比 为了消除环流,电压比必须相同。那是一个1=a2 在这种情况下, 等式 (7) 和 (8),我们将得到: 从上式(9)可以清楚地看出,变压器电流与变压器阻抗成反比。因此,为了两个单相变压器的高效并联运行,变压器内部阻抗在满载时的电位差应该相等。 该条件确保两个单相变压器之间的负载分配是根据每个变压器的额定值。如果每单位等效阻抗不相等,则变压器将不会按其kVA额定值的比例分担负载。结果,变压器组的整体额定值将降低。 等式(9)也可以写成
公式(7)和(8)中的电流通过将两个公式乘以公共负载电压V 转换为伏安L. 因此,我们知道, 总负载(伏安 (VA) 为
变压器A的伏安是
同样,变压器 B 的伏安为
因此,各种方程将如下所示
将等式 (11) 和 (12) 相等,我们将得到
公式(13)表明,每个单相变压器上的伏安负载与其阻抗成反比。 因此,为了按其额定值成比例地分担负载,变压器的阻抗应与其额定值成反比。 |
|