本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。 1、首先创建新项目文件; 2、导入GSD文件。将Modbus485转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件; 3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功; 4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,Modbus 485转Profinet网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态; 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对Modbus485转Profinet网关的属性进行参数的设定; 6、网关属性,修改Modbus 485转Profinet网关的IP地址和PROFINET设备名称,需要注意的是设置Profinet设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称; 7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数,添加字节数根据需求进行添加; 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; 9、打开配置软件Gateway Configuration Studio; 10、 点击新建,选择设备为PN2MRM3; 11、 配置软件中的IP地址与博图Modbus 485转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致; 12、配置软件中的Profinet与博图Modbus 485转Profinet网关组态必须要一致; 13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置; 14、根据客户要求读取A相电压B相电压等11项参数,依图地址参数如:十六进制0050H换算为十进制为80;字节长度为2个字节,即1个寄存器。以此类推0051H为81,0052H为82,007EH为126; |
|