液位压力传送器输出标准信号4——20ma,经过RS232连到DSP2812,然后再通过RS232接到上位机 显示液位 可我不会用DSP2812连接两个RS232啊!!!???这两个RS232都分别连DSP2812的哪些管脚啊!!!??? |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
2812有SCI外设,也就是异步串口,将SCI的信号用RS232转换芯片转换为RS232接口即可。
2812有两路SCI,正好够你转两个232通道。 |
|
|
|
|
|