本案例控制的是XSFT-A4流量积算仪。系统主PLC 选用西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关采XSFT-A4流量积算仪通讯数据。 1、首先创建新项目文件; 2、导入GSD 文件。将稳联技术MODBUS485转PROFINET网关WL-ABC3010的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件; 3、搜索GSD文件存放文件夹,搜索到GSD后选择安装,等待安装成功; 4、安装GSD成功后,打开硬件目录将安装好的GSD文件添加到组态中,网关和PLC还没有进行连接处在未分配状态; 5、点击未分配与PLC进行连接后就可以对网关的属性进行参数的设定; 6、网关属性,修改网关的IP地址和PROFINET设备名称(设备名称中不要带*./这类符号)。 需要注意的是设置PROFINET设备名称时,不要勾选自动生成PROFINET设备名称。 7、添加需要的输入(inptu)、输出(output)字节数。添加字节数根据需求进行添加; 8、根据下图所示,设置好参数后就可以下载并装载到PLC; 9、打开配置软件Gateway Configuration Studio。 10、点击新建,选择设备为PN2MRM3。 11、配置软件中的IP地址与博图网关组态中的IP地址必须要一致。 12、配置软件中的PROFINET与博图网关组态必须要一致。 13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置。 |
|