labview开发发电厂合规性测试系统
电厂控制器框架完全基于LabVIEW平台。能够开发不同的通信协议,必要的控制回路,以及它们与第三方的集成。此外,利用cRIO平台的可靠性,能够处理与电力公司的相互通信,提供了冗余网关,该网络由两个cRIO-9064单元,基于LabVIEW Real-time开发。 如今,IIR安装取决于配电网GC的实现。此外,市场上有大量的光伏逆变器,能源测量和现场设备,以及光伏电站注入点设计中的几种电网拓扑结构。因此,拥有足够强大,灵活和可靠的解决方案显得非常重要,这样能够通过工业网络协议运行调节控制任务,同时与控制中心交换信号,利用灵活性来提高工厂的经济效益。 系统能够动态地适应当前的进料拓扑结构,它减少了工厂生产的不足。通过PPC本身实施的控制算法,基于当地气象站的实时信息和位于注入点的网络分析仪的信息,可以优化生产,并随时在规定范围内施加有功功率 该控制器具有两个独立的PID控制回路,250ms现场设备读取环路和监控和数据记录系统,以1秒扫描速率监控1,000多个变量,能够分析之后的历史数据。 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选) LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序 上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。进一步了解,可联系们。 LabVIEW开发发电厂合规性测试系统 - 北京瀚文网星科技有限公司 (bjcyck.com) |
|