高压试验设备的电气试验一般可分为出厂试验、交接验收试验、大修试验、预防性试验等。
1、出厂试验 出厂测试是指电力设备制造商根据相关标准和产品技术条件对测试项目、每一项产品进行检验和测试。测试的目的是检查产品设计、制造和加工的质量,防止不合格的产品离开工厂。一般大容量重要设备(如发电机、主变压器等)的出厂试验应在使用单位人员的监督下进行。每个动力设备制造商必须有一份完整和合格的工厂测试报告。 2、接试验、大修试验 交接验收试验、大修试验是指安装部门、检修部门对新设备、大修设备按照有关标准和产品技术条件或规程进行的试验。新设备投入使用前的交接验收试验,用于检查产品是否有缺陷,运输过程中是否有损坏等。检修后对设备进行检测,以检验检修质量是否合格。 3、预防性试验 预防性试验是指在设备投入使用后的一段时间内,由操作部门和试验部门进行的试验。本试验的目的是检查运行中的设备是否存在绝缘缺陷和其他缺陷。与出厂测试和交验收测试相比,它主要集中在绝缘测试上,测试项目较少。 根据试验的特点与要求,电气试验可分为两类:绝缘试验和特性试验。绝缘测试是测量器件绝缘性能的测试。绝缘测试以外的测试称为特性测试。 4、绝缘试验 绝缘试验一般分为两类: 一、无损检测。这意味着绝缘缺陷可以用绝缘电阻、吸收比试验、介损因数、泄漏电流试验、油色谱分析试验等不损坏设备绝缘的方法来判断。这类试验对发现缺陷有一定的指导作用,但发现缺陷的灵敏性还有待提高。 二、破坏性测试。如交流电压测试、直流电压测试和其他高测试电压测试设备的绝缘水平。优点是容易发现设备的集中缺陷,缺点是电压高,在某些情况下可能对设备造成一定的损坏。 需指出的是,必须在非破坏性试验合格后进行破坏性试验,以避免对绝缘材料的无害损害,甚至是损坏。 5、特性试验 特性测试主要测试电力设备的电气或机械方面的一些特性,如断路器对点电路的接触电阻、变压器的变化、极性、开断时间、速度和断路器的同步性等。每种测试方法都有其自身的优点和局限性。测试人员应对测试结果进行全面和全面的分析: 主要内容如下: 一、通过与原厂数据和试验数据的比较,分析了设备绝缘变化的规律和趋势。 二、与同类或者不同设备的数据进行比较,找出异常情况。 三、将测试结果与规则中给出的标准进行比较,全面分析标准是否超标,确定是否存在缺陷或薄弱环节。 |
|
|
|