通信机房数据中心备用柴油发电机组的组成和特点
柴油发电机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置和自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC或油机专用微处理控制器控制。它除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外,并配有各种故障报警和自动保护装置。更为重要的是,配有RS232或RS485/422通信接口,能够实现与计算机联接,进行远程监控,实现遥控、遥信和遥测,做到全自动、无人值守。 二、通信机房数据中心选用自动化机组必须考虑的关键性能 1、必须满足的技术标准 (1)GB/T2820-1997eqvISO8528:1993《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 (2)GB/T4712-1996《自动化柴油发电机组分级要求》 (3)YD/T502-2000《通信专用柴油发电机组技术要求》 (4)YD/T1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 2、技术性能指标 2.1柴油机 (1)采用电启动方式。 (2)三缸或三缸以上四冲程柴油机。 (3)额定转速1500rpm。 (4)环境温度低于5℃以下,标配加装水套加热器。 2.2发电机 (1)采用无刷自励或无刷永磁励磁机励磁方式。 (2)发电机安装阻尼绕组。 (3)相对温度大于85%环境使用时,标配驱潮装置。 2.3机组额定参数 (1)额定电压:400/230V (2)额定频率:50H (3)额定功率:按GB2820-97标称 (4)额定电流:按GB2820-97标称 (5)额定功率因数:0.8(滞后) (6)额定转速:1500rpm (7)机组在空载额定电压时的线电压波…… 通信数据中心行业对供电的可靠性要求是不言而喻的,我们通常形容供电是通信系统的“心脏”。为确保通信枢纽机房的电力供应,“市电供电+柴油发电机组备用”的供电系统成为通信行业的标准配置方案,并且通信行业柴油发电机组的验收更是重中之重,通过假负载来验收和鉴定柴油发电机组是必不可少的。 |
|
|
|