完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10、12);4.检查电机是否有超额负载变频器过流(OC)故障大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流在两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电流;负载过大;加、减速时间太短等。有的机型不以OC...
|
|
|
|