完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
常见的测试测量仪器用户手册都会重点强调产品使用的安全须知,如致远功率分析仪安全须知中,电压互感器二次侧不能短路运行,电流互感器二次侧不能开路运行,那是什么原因呢?
电压互感器一旦短路或者电流互感器一旦开路运行都将损坏互感器或者产生危险。电压互感器或电流互感器都是变压器,只是关注的参数不一样。 1)电流互感器为什么二次侧不能开路运行 正常运行时,电流互感器二次侧线圈的阻抗ZL很小,相当于二次侧在短路状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线圈感应的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦二次侧断开,二次侧电流为零,但一次侧线圈的E1保持不变,一次侧电流会全部成为励磁电流,将导致铁芯中磁通量急剧上升,这个急剧上升的磁通量可能导致铁芯磁饱和或可能在二次侧感应出较高电压,给仪器和操作人员带来危险(一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全),所以电流互感器二次侧不能开路(断路)。 2)电压互感器为什么二次侧不能短路运行 正常运行时,电压互感器二次侧线圈相当于开路,阻抗ZL很大。当电压互感器二次侧出现短路,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路电流,直接导致二次侧线圈严重发热进而烧毁。 3)为什么同样是变压器一个不能短路运行一个不能开路运行 电压互感器和电流互感器原理上都是变压器,电压互感器关注电压的变化,电流互感器关注电流的变化。在正常运行时,ε1和ε2保持不变。电压互感器一次侧并联在回路中,电压相对较高,电流非常小,正常运行时二次侧的电流也非常小几乎为0,在二次回路中与开路无限大阻抗形成一个相对平衡。当二次侧阻抗迅速减小到短路时,因为ε2保持不变,势必会导致二次电流迅速增大,烧坏二次线圈。同样的道理,在正常运行时,ε1和ε2保持不变。电流互感器一次侧串联在回路中,电流相对较高,电压非常小,正常运行时二次侧的电压也非常小几乎为0,在二次回路中与短路无限小阻抗形成一个平衡。当二次回路阻抗迅速增大到开路时,二次电流迅速降为0,一次电流全部转化为励磁电流,导致磁通迅速增大达到饱和烧坏互感器。 所以同样的变压器,应用不同结果也会不一样。 所以,在安装、使用或维修电设备之前,为保证自身人身安全和设备使用安全,请务必仔细阅读、并完全理解设备的“安全须知”章节的相关内容。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 03:27 , Processed in 0.783365 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号