首先你要知道你的电机是怎么控制的,是变频器还是软启动;
知道电机的功率或者额定电流大小,选择断路器和接触器,如果是依靠接触器实现电机正反转,需要选择电机型接触器,加保险丝。 首先根据电机容量计算出电流: 有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。 ①断路器选择1.5~2.1倍额定电流。 ②热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流。 ③接触器选择一个是线圈电压等级,另一个是触头容量,一般选择2倍的电机额定电流。 ④导线如果用铜线按每平方MM载流3~4A。根据电流选择导线。 低压断路器的额定电流要大于用电设备的总电流的50%,接触器的额定电流要大于电动机的电流的3-5倍,继电器的话,只要大于用电设备电流的1倍就可以了。 |
|
|
|