完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
在电子、电力、仪表和自动控制等设备中,往往需要检测判断三相交流电源的相序以及是否缺相。如果产生缺相或者是相序有误的时候就要及时形成保护。特别是对于只允许单向旋转的设备而言,如果相序有误可能造成其旋转件损坏,如载入电梯因相序的改变,使运行方向与预定方向相反,可能危及人身安全,这时就有必要采取措施进行相序检测和缺相保护。 三相交流电源的相序检测在工农业生产中也具有重要意义。在许多场合下,是不允许出现逆向相序的,如水泵电机,大型空调器用非往复式压缩机和风机,移动供配电装置等。偶尔出现的逆向相序,将导致事故的发生。为此,设计相序检测报警电路和相序检测自动校正电路很有必要。 1 相序检测和缺相保护 早期的相序、缺相检测电路主要依靠简单的电容、电阻等硬件电路来完成,其检测速度较慢,与数字电路的快速发展是极不相称。为此本文以三路交流信号的相位检测为例,一方面设计了基于相序指示器的三相电源相序检测电路;另一方面采用相序检测极速算法,将采样的三路交流信号通过特定的算法,推算出待测相序是否与参考相序相一致,从而给出相序判定信号。 1.1 基于双极型晶体管的相序检测电路 其工作原理是:如图1所示,因三相电源的A相和B相分别接至a和b两端时,晶体管VBG截止,所以电压继电器KV不动作;当三相电源相序接反时,即三相电源的A相接至a端,而C相接至b端,此时晶体管VBC导通,电压继电器KV吸合动作。 1.2 基于相序检测极速算法的检测电路 不妨假定三相交流信号的数学表达式为(参考相序A、B、C,待测相序a、b、c):
为相序一致的充要条件。对其充要条件进行离散化,以便在计算机上实现相序的检测。离散化形式为:△W(t,φ)=0,即W(tk+1,φ)=W(tk,φ)。若W(tk+1,φ)=W(tk,φ),则两者相序一致;反之,则为逆序,需要校正。其计算机程序流程图如图2所示。 为进一步增强运行的可靠性,有时还可以用
作为判别条件,但速度随着N的增大而减慢,N可根据具体情况确定。 2 相序检测报警电路 相序检测报警电路的采样信号是完全脱离信号设备的,当本报警器发生故障时,不影响电源的正常使用。电路结构如图3所示,它由电容、电阻、发光二极管组成。A、B、C分别接在三相电能表电源变压器的二次侧,三相电源经三组变压器后保持相序不变,线电压降为约20 V交流电压。 该电路的工作原理是:当A、B、C按正确的相序接入电源时,1、2节点之间的电压很小,不能点亮LED灯;当A、B、C与电源相序接错时,1、2节点之间的电压将增大至一定幅度,点亮LED报警。电路中发光二极管LED串联电阻RL构成逆相序指示电路,它作为逆相序检测部分的负载,在分析时可将其断开,列出图3所示的等效电路:对节点1、2之间电压变化进行理论分析。 根据前面分析,相序检测为逆序时,系统发出报警信号,其相序自动矫正电路如图4所示,其工作原理是:首先合上刀开关OS,则控制变压器T1的初级回路通电,它将220VAC变成110 VAC。提供电控部分各交流接触器线包工作所需电源,此时交流接触器KM吸合,其主触头KM闭合,负载启动运转。当三相电源的A、B相分别接至相序指示器的a和b两端、零线接至d端时,相序指示器中晶体管VBG截止,所以电压继电器KV不动作,其常闭触头k1和k3闭合将负载电源接通,使其正常工作;当三相电源相序接反时,即三相电源的A相接至a端。而C相接至b端,此时晶体管VBG导通,电压继电器KV吸合动作,其常闭触头k1和k3断开,常开触头k2和k4闭合,使负载的三相电源相序保持不变。 |
|
相关推荐
|
|
1147 浏览 0 评论
关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
1141 浏览 1 评论
1530 浏览 0 评论
1434 浏览 2 评论
请问各位大神,为什么用非隔离电源max6675K 读数不是0就是775度啊
1488 浏览 2 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 04:04 , Processed in 0.502324 second(s), Total 68, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号