发 帖  
原厂入驻New
[经验]

带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别?

2020-9-26 21:47:42  91
分享
2
带电电缆识别仪和不带电电缆识别仪有什么区别
      如何在一束电缆中欲寻找一根特定的电缆?如何准确判别电缆?很多电力检修公司在电力电缆架设,迁移,维护以及故障处理中常用到的就是带电电缆识别仪,可是在面对复杂的电缆,环境的差异,对于如何识别运行电缆就成了很大的困难。那么带电电缆识别仪和不带电的电缆识别仪到底有什么区别?如何快速区分呢?
1.电缆识别仪工作原理
    带电电缆识别仪的主要工作原理在发射卡钳上发射平均值为0 的相位编码信号,接收卡钳中的单片机,对接收的信号经过硬件和如软件的滤波后,再进行相位识别,当接收卡钳按照电流方向卡电缆时,被识别的电缆电流表右偏,同时伴有声光指示。而其它的电缆电流方向与被识别电缆的电流方向相反,其电流表指针左偏。
     而不带电电缆识别仪工作原理主要是需要给被识别电缆加一特殊的信号,该信号要被 专用接收机接收。将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中,馈入电缆中的脉冲电流的方向可做为一明显的识别标准,流出去的电流仅从这一根电缆通过。
2.电缆识别仪基本参数:
    将发射卡钳A的红、黑两个接线插头插在发射源对应的两个红、黑接线柱上,将发射卡钳A卡在被识别电缆上。发射卡钳A上的箭头指向电缆终端。在距发射卡钳两米以外的被识别电缆上,将接收卡钳B卡住该电缆,其卡钳上的箭头一定要指向电缆终端。然后核对电流方向和测试连接方向。在识别点,用接收卡钳B对各条电缆进行识别。在进行识别时,一定要将接收卡钳上的箭头始终指向电缆的终端方向,逐条电缆进行卡测。在被识别电缆上,接收机电流表头指针一定是向右偏转,同时声光报警提示。
3.电缆识别仪使用注意事项:
①.如果运行电缆有电压,无负载时,电缆上就无电流流过,这时就检测不到磁场,以为是不带电电缆,极容易产生误判。
②如果电缆没有运行,但是这条电缆如果和其它运行电缆有并行的情况下,就会有感应电产生,同时感应电流也会有磁场产生,这时仪表也会有指示,这时就会产生误判。
③如果在电缆沟中,会有多条电缆,这多条电缆都会产生磁场,这时整个区域都会有50HZ电产生的磁场,这时整个区域都会有磁场,使判别无法进行。容易产生误判。

评论

高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭

站长推荐 上一条 /8 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表