软启动器常见故障处理措施 (1)上电后不显示 1)检查控制电源是否接入。 2)检查显示屏连接线是否插紧。 3)检查控制板有没有问题。 (2)报缺相故障 1)启动方式采用带电方式时,操作顺序有误。正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源。 2)电源缺相或者三相电未上,软启动器保护动作(检查电源)。 3)软启动器的输出端未接负载。 4)控制板有问题。 (3)启动完毕旁路接触器不合 1)在启动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作(将保护装置重新整定即可)。 2)在调试时,软启动器的参数设置不合理(主要针对的是55kW以下的软启动器,对软启动器的参数重新设置)。 3)控制线路接触不良(检查控制线路)。 4)接触器有问题不能正常合。 5)控制板问题。 (4)空气开关跳闸 1)空气开关长延时的整定值过小或是空气开关选型和电机不配(空气开关的参数适量放大或空气开关重新选型)。 2)软启动器的起始电压参数设置过高或启动时间过长(根据负载情况将起始电压适当调小或者启动时间适当缩短)。 3)在启动过程中因电网电压波动比较大,易引起软启动器发出错误指令,出现提前旁路现象(建议用户不要同时启动大功率的电机)。 4)启动时满负载启动(启动时尽量减轻负载)。 5)软启动额定电流设置有问题。 (5)软启动器启动时报故障 1)电机缺相(检查电机和外围电路)。 2)软启动器内主元件可控硅短路。 3)滤波板击穿短路。 4)控制板问题。 (6)启动超时 1)参数设置不合理(重新整定参数,起始电压适当升高,时间适当加长)。 2)启动时满负载启动(启动时尽量减轻负载)。 3)机械故障。 4)控制板问题。 (7)启动过程电流不稳定 1)电流表指示不准确或与互感器不匹配。 2)电网电压不稳定,波动比较大,引起软启动器误动作。 3)软启动器参数设置不合理。 (8)软启动器重复启动