完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
如果要让变频器进入程序控制的多段速运行状态,首先要将变频器进行设置,使其工作在该状态,然后对相关参数进行设置,并启动设备运行。下面以CVF-G3变频器为例介绍具体操作方法。 首先通过高级参数H-14将可编程多段速运行的方式进行设置,使其工作在多段速运行的某一模式下。设置选择见表1。 表1 CVF-G3变频器可编程多段速运行方式设置选择
例如,将参数H14设置为2,则选择的是连续循环运行模式,这时如果设置了7个段速(也可根据运行需求设置其它不同的段速个数)的各项运行参数,那么变频器启动运行后,多段速运行一个循环后立即启动下一个循环的运行,直至变频器接收到停机命令。 下面接着通过功能参数L-18~L-24分别对多段速频率1~多段速频率7进行设置,频率设定范围为0.00Hz~上限频率,各段速的运行频率可以互不相同。这里应注意,在程序控制的多段速运行状态,与端子控制方式不同,该型号变频器最多只能控制7段频率转速。 然后通过功能参数对各档转速的运行时间和运行方向进行设置。如果生产工艺过程所需的转速档次少于7档,可将不需要的转速档次运行时间设置为0,参见表2,将其运行频率设置为0,这样变频器运行时就将零运行时间的转速档次跳过。 表2是CVF-G3变频器各段速运行时间与参数代码的对应关系和,表3是各段速运行方向设置对应的参数代码。 表2 CVF-G3变频器各档转速的运行时间设置
表3 CVF-G3变频器各档转速的运行方向设置
最后对多段速1~多段速7的加减速时间进行设置,可参见表4。 表4 CVF-G3变频器各档转速的加减速时间设置
对变频器的上述设置完成后,即可启动运行,实现程序控制的多段速运行。 |
|||
|
|||