完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
|
如下图是我的NTC温度检测电路。 NTC是3950 100K。 当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K 但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K 这就导致我的温度采集不准确 请问能有什么好办法去解决吗?
|
|
相关推荐
1 条评论
23个回答
|
|
|
楼上吴工说的对,装上去你之后你再用万用表电阻档量出来的就不是NTC的阻值了,而是I/O和GND间的阻值并联NTC的总阻值。只管放心大胆设置,I/O按照AD口配置,设置单向输入。再通过芯片内部运算出来就是只有NTC本身的电阻了。
|
|
|
|
|
|
阻值测量不能带电操作
|
|
|
|
|
|
如果确保测量方法无误的话,大概率是和后级电路的等效电阻并联了,加个跟随器再输出给ADC,妥妥的就解决了
|
|
|
|
|
|
加一个运放组成的射极跟随器电路就解决了ADC输入阻抗对外部电路的影响;板上测试可能是R36和NTC并联的值;详情可查看:https://ke.qq.com/course/2806188?tuin=4d0fc9fb
|
|
|
|
|