[经验] 支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目、周期和要求

2020-9-2 23:02:12  89 绝缘子
分享
0
​序号
项    目
周    期
要    求
说    明
1
零值绝缘子检测 ①110kV及以上变电站3年1次
②110kV以上线路投运3年内进行普测1遍,根据普测结果按如下年平均劣化率确定检测周期:
  <0.005%:5~6年
  0.005%~0.01%:3~4年
  >0.01%:2年
①对于投运3年内年均劣化率大于0.04%、3年后检测周期内年均劣化率大于0.02%,或年劣化率大于0.1%,应分析原因,并采取相应的措施
②劣化绝缘子片数在规定的检测次数中达到110kV线路2~3片、220kV线路3片、500kV线路6~8片时必须立即整串更换
①参照DL/T626执行
②在运行电压下测量电压分布(或火花间隙)
③对多元件针式绝缘子应检测每一元件
2
绝缘电阻 悬式绝缘子及针式绝缘子同上 ①针式支柱绝缘子的每一元件和每片悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ,500kV悬式绝缘子不低于500MΩ
半导体釉绝缘子的绝缘电阻自行规定
①采用2500V绝缘电阻测试
②棒式支柱绝缘子不进行此项试验
3
交流耐压试验 ①随主设备
②更换绝缘子时
①支柱绝缘子的交流耐压试验电压值见附录A中表A.1
②机械破坏负荷为60kN~300kN的盘形悬式绝缘子交流耐压均取60kV
①棒式绝缘子不进行此项试验
②35kV及以下的支柱绝缘子,可在母线安装完毕后一起进行,试验电压按本标准规定
③采用试验变压器进行试验
4
绝缘子表面物的等值盐密测量 1年 参照附录B等级与对应附盐密度值检查所测盐密值与当地等级是否一致。结合运行经验,将测量值作为调整耐污绝缘水平和监督绝缘安全运行的依据。盐密值超过规定时,应根据情况采取调爬、清扫、涂料等措施 应分别在户外线路每5km~30km能代表当地程度的至少一串悬垂绝缘子(或悬挂试验串)和一根棒式支柱绝缘子上取样,测量应在当地积污时期进行
5
红外测温 ①500kV变电站;1年2次;110kV、220kV变电站:1年1次
②110kV及以上线路:每年按照不低于5%的数量抽检
按DL/T664—1999执行 用红外热像仪测量
    注:运行中针式支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目可在检查零值、绝缘电阻及交流耐压试验中任选一项。玻璃绝缘子不进行1、2、3项中的试验。运行中自爆(破)的绝缘子应及时更换。