[经验] PCS控制电源断路器跳闸的解决方案

2020-9-1 17:42:09  172 光伏逆变器
分享
1
  光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的核心。如果PCS功能不正常,则生成的电力无法传送到电网系统。
  本文描述了PCS控制电源断路器在新建光伏发电设备的并网测试期间跳闸的情况。
  在输出功率为990kW的兆瓦级光伏发电装置的并网测试现场,在确认PCS的设定和各种开关状态之前启动了手术的开始是正确的。并网。
  PCS由两台机组组成,额定输出功率分别为490kW和500kW。
  PCS开始运行后,发动机配电盘上的PCS控制电源断路器(MCCB2P10A)突然跳起,PSC停止。
  为了找出原因,我们首先检查了PCS和其他设备是否有任何异常,但没有发现任何问题。
  因此,尝试重新启动PCS,PCS控制电源断路器(MCB2P10A)再次跳闸。
  流过的电流几乎是额定电流的1.4倍。
  PCS的控制电源是来自高压输电和接收设备的专用断路器(MCB2P20A),通过配电板上的跳闸交换机。然后将断路器连接到PCS的PCS专用断路器(MCB2P6A)。每个PCS的专用断路器不会跳闸(图1)。
  然后,测量每个PCS开始时的电流。结果,发现PCS的控制电流在操作期间为6.8A。因此,机舱内的电流是13.6A的2倍。
  机舱的断路器额定电流为10A。由此可以推断,流过的电流几乎是断路器额定电流的1.4倍,从而导致跳闸。
  因此,与施工方协商,拆除机舱的断路器,并直接连接每个PCS的特殊断路器。并将专用断路器的额定电流从6A增加到10A。
  将特殊断路器的额定电流从6A提高到10A更改后,电网连接测试将顺利进行。
  该故障是由于PCS控制电源在启动操作时电流控制不足以及选择容量不足的断路器引起的。
  即使按照设计图纸构建,也可能发生此类故障。当发生这种故障时,必须冷静地掌握现场情况并随机解决问题。