完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
施耐德ATV71变频器显示OBF制动过速故障解决方法:第一步为进线正确的参数设置,从正常工作的变频器上进行拷贝复制,在参数“应用功能-斜坡-减速斜坡自适应”设置上设定为无。第二步检测减速时间的设置不能少于2秒。第三步检查变频器的制动电阻接线是否正常,具体的测试方法是将制动电阻拆下,使用万用表测量器阻值,是否于电阻箱上标明的阻值一致。当电阻内部的电阻丝出现损坏也会导致其总阻值变大,这时就可以将参数清零重新设定即可。 如果通过以上的维修方法变频器任然发出OBF故障报警的话,其根本原因就可能是变频器内部出现故障,这时就需要专业的变频器维修公司进行维修。我们公司拥有国内最大的工厂紧急更换设备供应,我们将为您提供该设备并提供现场支持。这将减少停机时间。 |
|