使用NI OPC 连接松下FP plc 使用串口232连接,上载监控都正常,但是opc server一直通信不成功,显示度不到数据,plc是com6 我在opc上选择也是com6吗? 为什么会说com6占用
|
|
相关推荐
1 条评论
5个回答
|
|
那个大佬有经验,给点拨下,搞了几个小时都没搞好,端口全换了一遍,plc和电脑通信没问题,就是opc和plc通信有问题,谢谢谢谢谢老,非常感谢
|
|
|
|
通讯电缆是否正常
|
|
|
|
既然串口能通讯上,根据松下的协议,用串口发指令试试
|
|
|
|
已经解决了,我把校验码选错了,和端口的不一致,还有端口不能被PLC监视占用,非常感谢这里的朋友解答!
|
|
|
|