各位好:
上位机有两个网口,1个A网,1个B网 A网IP如下: IP: 171.2.5.10 子网掩码:255.255.255.128 默认网关:171.2.5.1 B网IP如下: IP: 172.2.5.10 子网掩码:255.255.255.128 默认网关:172.2.5.1 想实现如下功能: 1)labview运行时,先通过A网读取下面模块数据; 2)A网出现异常时,比如读取程序里循环3次通过A网没有数据返回,自动切换到B网,读取程序如再循环3次还没有数据返回,就提示通讯故障。 问题如下: 1)Labview初始化时如何先打开A网并监听下面的模块,现在用了一个TCP Open Connection.vi打开下面模块的A网IP171.2.5.11的连接,初始化时是否需要同时打开模块的B网IP172.2.5.11连接? 2)运行过程中,A网出现异常,如何自动切换到B网呢? 期待回复,谢谢了! |
|
相关推荐
5个回答
|
|
其实就是切换IP地址,将原来的IP地址断开,切换到你想要的IP地址,但是软件的通信协议要一样
|
|
|
|
|
|
|
|
Labview与西门子1200 plc TCP通信.rar
|
|
|
|
把两个网卡IP地址设的不一样,同时打开两个端口,当A网卡数据不对时就从B网卡的端口读取,反之亦然
|
|
|
|
两个思路:
1.A、B网各一个模块都打开(B可以先建立连接,不通讯),先用A通讯,A有问题了再切换到B通讯。 2.先用A的配置初始化、通讯,出问题了断开A,再用B的配置重新初始化、通讯。 |
|
|
|