1、液位传感器及硬件接线
LT100 液位变送器是基于浮力原理设计,用于测量液位并传送测量数据的仪表,它适用于敞口或密封的各种容器,可输出4-20mA标准电流,还可进行界面液位的测量。液位传感器与S7-300模拟量模块的接线示意如图1所示。 图1 液位传感器与模拟量模块的接线示意 |
|
相关推荐
1个回答
|
|
图2是采用6ES7331-7KF02-0AA0模拟量输入模块与LT100液位传感器的具体接线图。
图2 液位传感器与模拟量模块的具体接线 2、硬件组态 (1)模拟量模块的硬件组态如图3所示。 图3模拟量模块硬件组态 (2)进行常规属性设置。 (3)进行模拟量输入模块的地址属性设置。根据硬件接线中可以得知,PIW128开始的地址为128。 (4)故障诊断设置。 模拟量输入模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;错误;断线(要求激活断线检查);测量值超下界值;测量值超上界值;无负载电压L+。当硬件中断触发时,OB40启动信息中的OB40 _POINT_ADDR(LD8) (5)模拟量模块的输入设置。 模拟量模块的输入设置包含的信息非常丰富,比如模拟量输入模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;错误;断线(要求激活断线检查);测量值超下界值;测量值超上界值;无负载电压L+。还有,输入传感器的类型,如测量型号是电压、电流、热电阻还是热电偶,对应测量型号的还有测量范围。本案例的液位传感器设置为2线制电流传感器,其输入范围为4~20mA。 3、软件编程 读取模拟量输入变量在软件编程中采用MOVE指令即可,并采用在线监控即可获得实际值,并可以通过修改表达式数据类型来满足用户需求。 |
|
|
|