完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
MAX485总线的耐压是-7V到+12V, 现在碰到客户将24V误接导致烧毁的情况,已经加了TVS管,但是加6.8V的TVS管的话,管子烧坏,PCB铜线也烧掉,加超过24V的TVS管子的话,起不到保护作用,各位有没有好点的方案推荐一下,非常感谢!
|
|
相关推荐
10个回答
|
|
|
|
|
|
在TVS管之前A线或者B线上串一个PTC热敏,这样防止高压。或者自恢复保险。
|
|
|
|
单靠TVS二极管P6KE6.8CA来抵抗浪涌脉冲是远远不够的。
|
|
|
|
正常情况下,PTC相当于串接在回路中的限流电阻,是一个固定阻值。当外部线路发生过压时,TVS管被击穿,将电压篏位在11.2V,使RS485芯片得到可靠保护,此时,大电流通过PTC电阻,使其阻值发生阶跃性变化,这样串接在回路中PTC电阻呈现高阻态,达到保护目的。过压消失后,系统将恢复正常。
|
|
|
|
一般前级是气体放电管,后级是电阻和TVS
|
|
|
|
大电流通过PTC电阻,使其阻值发生阶跃性变化
|
|
|
|
可参考 TI 的解决方案, 他们有兼容脚位, 但是能耐高压的IC.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-13 03:43 , Processed in 0.820614 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号