其原理是发0不发1,逻辑1靠总线静态偏置实现。具体应用时要根据总线节点的数量和偏置方式(单点偏置或每点偏置)来计算合适的偏置电阻阻值,注意485的门限电平是200mV。有关485方面的帖子可以去本站通讯技术栏目看老帖。
|
|
|
|
发送数据时,TXD1先发送起始位低电平,三极管导通使RE,DE变高电平,接着发送后面数据。
数据发送结束时TXD1产生停止位高电平,三极管截止使RE,DE变低电平,从而进入接收状态,可以接收总线数据。 |
|
|
|
楼上说的有误,沙发说得好
|
|
|
|
RS485自动收发压根不可靠,实际应该中这种方案不行。RS485总线上一般有个主控设备和一个或多个从设备(传感器之类的),通常主控通过ID号请求从设备发送数据,做到一问一答数据可靠, 如果都往总线上发数据就乱套了。
|
|
|
|
除了省IO外,还有一个好处就是不再有1信号发出,而总线上如果同时有1和0信号输出很容易烧IC
|
|
|
|
节点多的时候,总线的分布电容,阻抗都会导致逻辑0,1的幅值不一样,边沿变得不够陡峭,而且逻辑1靠线路偏置来维持,其结果就是信号不够“硬”,容易受到干扰,各种坑等着你。如果节点不多,三五个,距离不长的话,估计还能正常收发的。总之,我是非常讨厌这种做法,看起来省了个IO,实际我觉得其他方面的成本会大大增加。
|
|
|
|