近年来,随着高新电力电子科学技术的快速发展,电力系统的更新换代速率也在加快,大规模的电力集成系统开始得到广泛的应用。工厂企业内的用点负载和大功率负荷越来越多,促使促使电力系统的发供电能力不断地提高。随着用电量的增加,电力系统规模和复杂程度不断扩大,越来越多的人逐渐开始关注电网的经济运行。电能质量是决定电网经济运行的重要因素。而提高电能质量的有效途径就是进行有效的无功补偿。 目前,电容器组投切是进行无功补偿较为普遍的补偿方式,要对电力系统进行有效的补偿,对电容器进行合理的分组显得尤为重要。下文是对无功补偿电容器的分组方式的探究。 1、电容器等容量分组 顾名思义,等容量分组就是将对系统进行补偿的总容量值为Q的电容器等量的均分为若干个电容器组。假设将补偿电容器平均分为a个组,则每个电容器组的补偿容量为Q/a,而在电容器进行无功补偿的过程中可获得a+1中不同的补偿组合。因为每个组的补偿容量相同,在补偿过程中各个电容器组中的电容器可以相互切换,轮换休息,不仅不会影响补偿效果,还能使每个电容器拥有相同的检修周期和寿命长度。 2、电容器不等量分组 在实际的无功补偿过程中若电容器分组较少,则可采取不等量分组的方式,假设将电容器分为n组,其分组原理可按照下列公式进行: 其中式中Q是电容器提供的总的补偿容量,式中Q1到Qn从小到大依次排列。由于,第一组Q1的补偿容量最大,在Q1电容器组投入进行补偿时,只要母线侧的电压值升高不超过3%,满足电容投入后引起电压波动的标准,则就可继续放心投入其余组的电容器。不等量分组的方式能够对系统中的无功变化做伪动态补偿,使补偿容量更加贴合无功需求量。 不等量分组的方式也有其缺点,因为Qn电容器组的补偿容量小,对电力系统中的无功需求变化比较敏感,故此组电容器在实际工作中电容器投切会比较频繁,由于投切过程中合闸涌流和瞬间过电压,会增加此组电容器击穿的风险,影响电容器正常的使用寿命。 上述就是小编对无功补偿电容器分组方式的探究,希望能够帮到您。 |
|