完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
您好,我用我自己的PIC18F6527板作为执行器控制器。它用RS485总线(RS485 Modbus)配置的RC6和RC7管脚作为UART连接到数据记录器。与PIC18F6527连接的其他外部设备和外围设备如下:DS1307到[link=mailto:I@C]I[/link]2C总线矩阵键如果数据记录器没有发送(通信)任何请求(Modbus),则adGLCD 128X64Relays for.ON/OFFand EncoderActuator控制器工作正常。它永远有效。但如果数据记录器开始发送请求,它(微控制器)在8小时内挂起。有人能帮忙解决这个问题吗?基兰
|
|
相关推荐
5个回答
|
|
RS-485需要一个数据方向控制线。你支持吗?
|
|
|
|
除非你运行四线(真正的5线)全双工RS-485。
|
|
|
|
嗨,谢谢你的答复。微控制器停止工作,不仅是UART,而且是完整的微控制器。我已经使CREN位禁用并以15分钟间隔启用。RCSTA1bit.CREN=0;._ms(5);RCSTA1bit.CREN=1;MoreoverI已经使STVREN ON#pragma config STVREN=ONI缩短了RE/和DE引脚连接RF1.而传输RF1=1;接收RF1=0;define MAXCE LATFbits.LATF1MAXCE=1;delaySerial(500);for(ucSendCount=0;ucSendCount
|
|
|
|
嗨,有人能帮我解决这个问题吗?问候,Kiran
|
|
|
|
你在找什么?你的代码中有一个大错误。如果微停止,它在哪里停止?你有调试器吗?在它停下来后看看它在哪里。这将给出一个你需要解决这个问题的想法。
|
|
|
|