热继电器在长期通电过程中易出现热老化现象,使其动作特性改变。要保持特性的一致性和稳定性, 一个最重要的措施就是对热继电器进行定期检测。 热继电器检测仪如图5 40所示,它 主要由调雁器TV、降压变压器T、滑线 电阻R、410型毫秒表等元器件组成。 三相双金属片(热继电器FR)应串 联起来,接入试验回路。检测前,先检 查热继电器的刻度电流与电动机的额定 电流(IN)是否相符。然后给热继电器 通以1. 05A(额定电流,通过调整R实 现).检查其同步性,即三相双全属片是 否同时接触。如不同步,则用平口钳钳 住双金属片与支架点焊处,来调整同步性。同步性调好后,首先做起动试验,给热继电器FR通以61N的 电流.它在5s内不应动作}其次做运行试验,使热继电器加热到稳定热态,过30min后,慢慢地调节R, 使FR动作,再稍往回旋一点,使FR触点断开;再将试验电流提高到L 21。,此时应在20min内动作。这 样,热继电器的整定校验方告结束。 调整检测时应注意以下两点:1)不允许用钳子钳弯双金属片,以免影响保护的稳定。2)检测连接导 线应有足够的截面积,以免影响动作时间。 |
|
|
|