大家好,我的问题是成功地编程了一个44引脚演示板(Microchip Pic24F45 K20)来运行我的Hello C程序。源代码编译成功,我可以毫无错误地进行编程(编程时和完成后,程序员上的状态灯甚至会改变颜色)。然而,在VPP上没有电压,并且LED不发光。我尝试过不同的LED和不同的计算机,但是没有成功。我设置了程序员来提供3.25V。除此之外,我还附加了hello.c文件(带有配置设置)和头(用于编译器选择)。
C型(1.18 KB)-下载125次 |
|
相关推荐
8个回答
|
|
程序选择后是否有重置版本?如果不是,那么工具将保持部分复位并保持MCLR低。
|
|
|
|
CHIPIT3需要被告知为目标提供能量。VDD应该有电源。如果Vdd是GOOS,Vpp是低,那么MPlabX被设置为保持设备复位,关闭它。
|
|
|
|
我不确定你所说的“解除复位”是什么意思——在hello.c文件中,MCLR启用位被设置为OFF,并且设备被设置为给目标供电,尽管我没有测量两个引脚上的电压。除此之外,我不知道如何检查设备是否被设置为复位。谢谢快速响应:
|
|
|
|
工具栏上有一个“Hold in Reset”按钮,您需要切换这个按钮,以便从Hold in reset转到Release from reset这是圆形箭头。
|
|
|
|
如上所述,如果“两个引脚都没有电压”意味着MCLR引脚接地,那么这就是你的问题,MCLR引脚被保持在低位,保持芯片复位。
|
|
|
|
谢谢。在用更好的电压表测量电压后,我可以确认电路板实际上是以正确的电压供电,而MCLR保持为高。虽然很不幸,我仍然有相同的结果(没有LED灯),即使在切换释放从复位(虽然我发现MCLR已经高)。
|
|
|
|
你是在发布模式还是调试模式下这么做的?(我对MPLABX术语有点模糊,喜欢在MPLAB8中这样做)
|
|
|
|
我相信这是基于这里所说的发布模式:http://Microchip,WijoTo.COM/MPLABX:构建版本
|
|
|
|