完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
嗨,我想知道PIC24FJ是否能够在奇偶校验字节设置为1时触发中断,并且忽略是否设置为0?我们希望使用RS485与PIC24FJ通信,并使用地址的标记奇偶校验和其他字节的空白奇偶校验。如果不是,你知道另一个PIC可以做到吗?Micka
|
|
相关推荐
1个回答
|
|
您使用的是哪种设备?在零件编号为PIC24FJ的设备之间有很多变化。我已经看过(也许是几个)FRM UART部分,但我认为不能完全按照您指定的那样做。您可以将UART设置为处理9位值并设置ADDEN,但是将注意事项SE UART忽略字符的第九位清除。对于唤醒位,当接收到这样的字符时,这会让您醒来,但是会继续睡眠。但是,这并不是奇偶校验位-9位操作对这个UART不需要奇偶校验。听起来您希望使用7位数据,第8位执行与常规相同的功能。分配给第九位的盟友。我不确定你能否做到这一点。如果接收的奇偶校验错误,你可以得到一个错误中断,但是这将适用于所有接收的值。也许你需要做的是使用ISR来检查第8位,如果没有设置就返回睡眠。你会为每个收到的角色醒来,但最终你会得到你需要的整体效果。苏珊
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5253 浏览 9 评论
2038 浏览 8 评论
1958 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3219 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2267 浏览 5 评论
792浏览 1评论
686浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
617浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
686浏览 0评论
586浏览 0评论