关于用multisim12.0软件,将一个4-20mA的电流通过运放产生一个0-5V电压的一个过程。 通过分析可知,4-20mA的电流不能通过单一的放大电路或者加减法电路直接得到0-5V电压。但是可以通过电流转电压,再经过一个负反馈电路,最后通过一个减法器来实现。具体操作如下 1.打开multisim12.0软件界面。 2.点击绘制-元器件,调出所需的所有元器件,包括Sources组~POWER_SOURCES系列下的GROUND(接地),SIGNAL_CURRENT_SOURCES下的DC_CURRENT(电流源),Basic~RESISTOR系列下的电阻若干,再根据不同需求设置不同的阻值,Analog组~ANALOG_VIRTUAL下的OPAMP_3T_VIRTUAL(运放)。 3..进行具体的分析与电路的链接。要想将4-20mA的电流通过运放产生一个0-5V电压,第一步是通过电流转电压,转化成-1.25V到-6.25V的电压,该部分的电阻设计情况如下图。在该运放中公式为-(0.02*100*(312.5/100))=6.25v -(0.004*100*(312.5/100))=1.25v,其中R4.R5值要一样,R2.R3值要一样。 [img=110,0][/img] 4.增加一个反相器,也可以看作是一个阻值为1:1的负反馈电路。将通过上面产生的-1.25V到-6.25V电压转化为1.25到6.25v电压。在该运放中公式为V=-(R7/R6),当阻值相等,就是反相器了。 [img=110,0][/img] 5.做一个减法器,将反相器产生的电压减去1.25V,就可以实现了,将一个4-20mA的电流=R通过运放产生一个0-5V电压的一个过程。在该运放中公式为V=V+-V-(当R11=R9,R9=R10) 6.在左侧工具栏找到第一个万用表,用万用表测量最终输出结果并且验证结果,点击运行(F5),双击万用表查看数值。
|
|