在发送命令(C0 10 22 30 11 23 DB 11)给MCU时候,会遇到特殊数据(DB),需要将这些特殊数据 转换成另外的数据(DB+CD),最后合成新的命令(C0 10 22 30 11 23 DB CD 11 )发送给MCU。
比如,原命令是16位hex命令包,转码完后会变成18位的命令包,这样的情况,用labview如何写呢? 有个大体思路,是先拆分数据,然后一位一位比较,若遇到特殊数据就转码,最后把这些比较完的数据再合成。 用for循环,实在是写不出来,请大神帮想想法子。 |
|
相关推荐
9个回答
|
|
|
|
|
|
您可以先把您的程序发出来,不然很多具体问题不明确,比如你的指令是什么形式什么方法发送的?
|
|
|
|
用正则表达式呗
|
|
|
|
可用字符串中的“搜索替换字符串”功能,将所有0XDB替换为0xDB CD
|
|
|
|
|
|
|
|
说明下,这个命令中,需要替换都是采集的设备电压或电流数据。
|
|
|
|
小数只能转成浮点数,或整数,相互转换时要自己乘除100
|
|
|
|