特点:
1、每种拓扑的输入输出电流 Ii 和 Io 幅度较大(与控制信号相比),但以直流为主。
2、每种拓扑的拓扑电流 It 幅度也较大,但一般没有尖峰毛刺,是拓扑产生的典型波形。
3、每种硬开关拓扑都有一个高频脉冲电流 Ip 回路,其幅度最大,且有可观的尖峰毛刺,其中毛刺部分幅度大,频率高,因而含有较高的能量。它一般是由续流或者吸收(钳位)二极管反向恢复引起的冲击电流回路,是最容易引起干扰的元凶。
4、 以上四种电流对应流经一段地线,并可能在对应的地线段上产生干扰电位差。 电流分类是开关电源布线的主要线索,请大家记住这个图。
关键词二:电容
从图中可以看出,It 和 Ip 电流完全(不是部分)地流经了各自对应的一个电容 Ci 和 Co。一般人很少去关注电容上流过的电流,而实际上这正是开关电源布局的关键之一。干扰都是通过电容被旁路的,整个电路最强劲电流都在电容上,电容很重要!
按照反应速度分,最快的器件是电容、二极管(别跟我扯正向恢复)等器件,最慢的器件是电感等器件。
要领一:高频脉冲电流 Ip 回路最小化(第一个圈)
首先找到你电路的高频脉冲电流 Ip 回路(每个拓扑都有的),它一般都是由包括开关管在内的快速器件组成的环路,在布局上让它最小化(连线最短、面积最小,因而干扰最小)。
这个是整个开关电源布局的第一步,而不是先去张罗输入输出在哪?IC放哪?
这样连接后,ND两个地会合并在一起,形成一个点,这个点就是整个电路的接地中心。
要领二:拓扑电流 It 回路最小化(第二个圈)
找到你电路的拓扑电流 It 回路(每个拓扑都有的),它一般都是包含了一个电感(或者变压器原边)的拓扑主回路的一部分,让它最小化。
注意:
1、It 回路与 Ip 回路有部分重叠(才能构成拓扑),因此 It 回路(应该)是在 Ip 回路(已经布置好的)基础上的延伸。
2、有时候这两个回路的布局有冲突,一般应以 Ip 回路为主。
3、对于隔离拓扑,It 回路被变压器分隔成原边和付边两部分,应分开最小化布置。
4、 如果 It 回路有个接地点,那么这个接地点应与上述接地中心重合,不能布置到一个点时,也要尽量缩短距离,同时留心这段地线上的 It 电流可能的影响。
5、条件受限时,上述2个回路的(输入输出)电容可能不能共地,必要时可以电气并联的方式就近增加一个(或两个可以共地的)高频电容达成共地。
画好这两个圈,这个PCB板布局的大致方位基本上确定了。现在再考虑控制在哪?输入输出在哪?