完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
` 发电机是电力系统的原动力,在运行中必须具备对突发性故障的应变能力,发电机中性点的接地方式与此有密切的关系。发电机中性点的接地方式通常有以下几种:
①中性点直接接地;②中性点经低阻抗接地;③中性点不接地;④中性点经消弧线圈接地;⑤中性点经高阻抗接地。 发电机中性点接地电阻柜的作用是:限制故障电流接烧损发电机铁心的作用;限制暂态过电压大约在2.5倍额定相电压;抑制谐振过电压;限制单相接地故障电流不超过(5-15A);提高发电机接地保护的灵敏度,使保护配置更方便。 发电机中性点电阻柜主要配置:单相接地变压器(一般是干式),电阻器,电流互感器,隔离开关等;每个项目的技术要求不太一样,根据设计院的要求或者是用户方的要求;可以参照以下技术参数 一、系统参数 1、发电机额定电压10.5kV ;2、发电机额定功率85MW;3、发电机额定功率因素0.85;4、额定频率50Hz 二、接地变压器额定参数 1、型式:干式,单相,铜质;2、额定一次侧电压10.5/额定二次侧电压0.10 kV;3、额定容量:40kVA 三、主要配件参数 1、隔离开关:额定电压10.5kV,额定电流400A,2、电流互感器: 额定电压10.5kV;误差等级 5P15;变比 10/5A;3、二次侧电阻值 0.3欧;二次电阻允许通流时间10S;4、采用冷轧钢板柜体,喷涂颜色:RAL7035;尺寸待定;进出线:下进下出。防护等级:IP23。 ` |
|
相关推荐 |
|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 01:15 , Processed in 0.585882 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号