完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器吸合时, 大部分情况下可以正常吸合,但是有时候 交流接触器吸合后又马上断开,断开后有马翔吸合,且频率好快,周而复始的吸合/断开/吸合/断开 几秒钟后,360欧的电阻(R19)J就会冒火花,烧了,请问是什么问题?
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
估计是交流接触器吸合核断开的频率太快了,产生较大的电流
|
|
|
|
R22和 c37 的位置 是否需要对调 ?
|
|
|
|
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
|
|
|
|