完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器吸合时, 大部分情况下可以正常吸合,但是有时候 交流接触器吸合后又马上断开,断开后有马翔吸合,且频率好快,周而复始的吸合/断开/吸合/断开 几秒钟后,360欧的电阻(R19)J就会冒火花,烧了,请问是什么问题?
|
|
相关推荐
4个回答
|
|
|
|
|
|
估计是交流接触器吸合核断开的频率太快了,产生较大的电流
|
|
|
|
R22和 c37 的位置 是否需要对调 ?
|
|
|
|
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
|
|
|
|
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在不是50%占空比的方波经过AD9230转换后存在直流偏置?
804 浏览 1 评论
406 浏览 0 评论
554 浏览 0 评论
508 浏览 0 评论
763 浏览 1 评论
14083 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
210515 浏览 136 评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-5-2 16:53 , Processed in 0.420441 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号