`1、少于五条螺丝的,要有跨接线。
2、作用:易燃易爆场所是防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接 3、依据:一、《GB50074-2002石油库设计规范》 14.2.14 在危险区域内的输油(油气)管道,应采取下列防雷措施: 1 输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。 2 平行敷设于地上或管沟的金属管道,其净距小于100mm时,应用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。管道交叉点净距小于100mm时,其交叉点应用金属线跨接。 二、DB 42 512-2008易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规范 6.2.2.2 油气管道系统6.2.2.2.1 检查长距离无分支管道及管道在进出工艺装置区(含生产车间厂房、储罐等)处、分岔处应按要求设置接地,测试其接地电阻。6.2.2.2.2 检查距离建筑物100m内的管道,应每隔25m接地一次,测试其接地电阻。6.2.2.2.3 检查平行管道净距小于100mm时,每隔20~30m作电气连接,当管道交叉且净距小于100mm时,应作电气连接,测试其电气连接。 检查管道的法兰应作跨接连接,在非腐蚀环境下不少于5根螺栓可不跨接,测试法兰跨接的过渡电阻。静电连接线的材质、规格宜符合本标准附录H(资料性附录)表H.1的要求。 三、《GB 50156-2002汽车加油加气站设计与施工规范》 10.3.3 在危险区域内的油品、液化石油气和天然气管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下,可不跨接。 ` |
|