完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
`PTJ601,PTJ601G,PTJ601X用于控制前室,合用前室,消防电梯前室,封闭避难层间,防烟
楼梯间,封闭楼梯间压差控制,其目的为了当发生火警危害时,竖井立即起动,往控制前室,合用 前室,消防电梯前室,封闭避难层间,防烟楼梯间,封闭楼梯间增压,使得以上地域保持风压,别 的区域烟与有害气体不能侵入,人有安全环境.但是也不能让当前地区风压过大影响逃生.这是 最终目的. 据中华人民共和国国家标准 2015 年 6 月 1 号实行的建筑设计防火规范 GJBT-1257 里面 《高层民用建筑设计防火规》与 2015 年发行的建筑防排烟系统技术规范中明确指出: 8.3.1:不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和使用前室,应设置 独立的机械加压送风的防烟措施。 8.3.7:机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应 符合下列要求: 8.3.7.1:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa。 8.3.7.2:前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。 我司是国内较早从事正压送风系统测控研究及制造的企业,针对于控制前室,合用前室, 消防电梯前室,封闭避难层间,防烟楼梯间,封闭楼梯间压差控制,推出三款专用差压控制器及 配套的控制箱,系统解决前室与楼梯间防排烟问题: A. PTJ601差压控制器(经济型) B. PTJ601G差压控制器(高精度型) . C. PTJ601X差压控制器(显示控制一体型) 并获国家专利产品认可 D. QH-02旁通泄压阀控制箱(专用控制箱) ` |
|
相关推荐 |
|
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-23 17:16 , Processed in 0.546266 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号