完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
想要用AD7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下AD7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
|
|
相关推荐
6个回答
|
|
ad7124-8集成PGA和基准电压源的8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC
http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/precision-adc-10msps/ad7124-8.html#product-overview RTD是电阻温度探测器,和热电偶不同,原理不同,测量方法也不同 你这问题问的很模糊 |
|
|
|
建议楼主仔细看看数据手册吧,RTD是热电阻,可以测温,但是与热电偶的测温原理不同。AD7124-8的两个激励电流源可以
通过编程设为50 μA、100 μA、250 μA、500 μA、750 μA或1 mA,因而可以实现三线制RTD温度测量的同时,还可以消除引线电阻产生的误差。至于驱动能力,你就放心吧,AD7124-8没有任何问题。 |
|
|
|
热敏电阻、铂电阻 和热电偶的原理不同,可以度娘一下,看看使用的是哪种
|
|
|
|
抱歉没说清楚,用的是pt100三线制测温,想问的是能否用AD7124-8的每一个激励电流源能不能接多路pt100?应该如何操作?
|
|
|
|
可以参照这个参考电路。 |
|
|
|
HI 你好,
关于AD7124在用RTD温度测量上的应用,可以参考应用手册:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/ADC-Requirements-for-RTD-Temperature-Measureme… 里面详细地介绍了三线与四线的接法。 你的问题是否指同一个AIN口接多个RTD?也就是多个RTD并联,这样是不推荐的接法,不能保证精确抵消引线电阻误差。因而是用不同的AIN接不同的RTD。 如果是问内部的驱动源Vbias能接几个RTD,那就放心地把所用AIN都用完,能够支持得了的。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1518浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1691浏览 2评论
988浏览 2评论
1665浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )