变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统中的交流耐压试验。串联谐振工作在谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除短路电流立即下降外,高电压也立即消失,电弧即可熄灭。其恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压断开电源,所以适用于高电压、大容量的电力设备的绝缘耐压试验。那变频串联谐振试验装置如何应用于于GIS系统中呢?
GIS在工厂整体组装完成以后进行调整试验,在试验合格后,以运输单元的方式运往现场安装。运输过程中的机械振动、撞击等可能导致GIS原件或组装件内紧固件松动或相对位移。安装过程中,在联结、密封等工艺处理方面存在失误,导致电极表面刮伤或安装错位引起电极表面缺陷,空气中悬浮的尘埃、导电微粒杂质和毛刺等在安装现场又难以彻底清理,且难以检查出来,将引发绝缘事故。由于试验设备和条件所限,早期的GIS产品多数未进行严格的现场耐压试验。事故统计表明,虽然不能保证经过现场耐压试验的GIS不会在运行中发生绝缘事故,但是没有进行现场交流耐压试验的GIS却大都发生了事故,因此GIS必须进行现场耐压试验。 GIS的现场耐压采用交流电压、振荡操作冲击电压的振荡雷电冲击电压等试验装置进行,交流耐压试验是GIS现场耐压试验中常见的方法,它能够有效地检查异常的电场结构(如电极损坏)。 由此可见,变频串联谐振试验装置在GIS系统中的应用无疑是非常重要的,是电力系统中最佳检测仪器。 |
|