完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
在进行电流校准的时候,我用的是5A/5mA的电流互感器,在没有校准的情况下,在低于2A的时候,转换得到的测量值和钳表上读到的数据是一致,当2A以上的电流是会出现0.0x级别的误差,随之电流越来越大,误差也在增加,请问这是为什么,我需要怎么做才能解决这个问题?
|
|
相关推荐
9个回答
|
|
你好,请问你的电能芯片是 怎样配置的呢。我读取到的数跟实际的不一样,感觉数据是随机的
|
|
|
|
就是普通的配置,在芯片手册有,和那个一样的配置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
你读到的都是啥数据? |
|
|
|
方便留个联系方式么?谢谢 |
|
|
|
|
|
|
|
补充一下,现在知道引起上边的问题是电流互感器的问题引起的,请问在代码中是怎么处理这个问题的,求大神指点!
|
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4235 浏览 2 评论
8991 浏览 1 评论
3137 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1418浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1610浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1295浏览 2评论
209浏览 2评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 09:56 , Processed in 1.018958 second(s), Total 65, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号