1)ADM3053 Pin18 Rs电阻用于设置限制所支持的CAN总线的速率
见ADM3053_cn datasheet P9/10图6 也就是说,若Rs = 10K欧,所支持的CAN总线,压摆率被限制<15V/uS(CAN通讯速率需降低,而EMI由此得以降低) 再看datasheet P13/20的描述 引脚18(RS)支持两种工作模式:高速模式和斜率控制模式。 在高速工作模式下,发送器输出晶体管以尽可能快的速度在开、关两种状态之间进行切换。在这一模式下,未对上升和下降斜率进行限定。建议采用一根屏蔽导线,以免出现EMI问题。 通过将引脚18与地相连,可选择高速模式。 在斜率控制模式下,允许采用一根非屏蔽双绞线或一对平行的线作为总线。为降低EMI,应对上升斜率和下降斜率加以限制。上升斜率和下降斜率可通过引脚18与地之间连接一个电阻来编程。 斜率与引脚18的输出电流值成比例变化。 2)CANH/L之间的120R的终端电阻(仅存在于总线两个相距最远的节点上),见CAN总线的文档/书籍即可。 CAN总线为什么要有两个120Ω的终端电阻? - CSDN博客 还可以参考下ADI的AN-770,"CAN总线应用中的iCoupler®隔离"。 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-770_cn.pdf |
|
|
|