完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
转载自中仪在线 工况条件下,经常会遇到电路中包含本安型防爆电磁阀、本安型防爆行程开关、防爆控制箱和安全栅,在这种情况下安全栅应该怎么接入呢,是放在电磁阀的控制箱内还是别的区域,下面是本人的一点见解: 1、一般情况下安全栅都是放在控制室中,与PLC/DCS安装在一起。 2、如果必须要在现场安装的话,必须放在隔爆箱内,且只能在1区和2区安装,0区是不行的。 3、有部分安全栅本身是无火花结构,是通过2区认证的,可以在2区工作,只需要普通防护箱即可,无需隔爆箱;不过,条件允许的话,最好还是安装在控制室内。 4、本安设备一定要先接入安全栅,在进入IO。如果有防雷栅的话要装在仪表与安全栅之间。 [url=]回复[/url] |
|
相关推荐 |
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1156浏览 0评论
1093浏览 0评论
769浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-12-24 11:11 , Processed in 1.013963 second(s), Total 50, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号