1、发电机交流试验项目,各种试验完毕并且合格。 2、发电机启动前结束一切检修工作,应收回全部工作票,拆除一切临时安全措施,恢复常设遮栏,现场务必清理整洁,风道应清扫干净,机组安装就绪全部螺栓应紧固。 3、轴承润滑油系统应畅通,润滑油系统及其传动情况应经汽轮机安装部门检查与试运行,轴承对地绝缘不低于1MΩ/KV。 4、发电机冷却系统的试运行情况良好。 5、发电机的电阻测温元件,电阻测温装置与温度计已接好并校验正确,且各部位温度计已装接完毕。 6、励磁回路的检查试验已经完毕。 (1)回路接线正确,灭磁开关动作正常。 (2)自动调整励磁装置的检查试验与整定完毕。 (3)电刷与滑环接触情况良好,电刷接触压力均匀。 (4)转子绕组绝缘在断开可控硅整流装置后方可进行。用500V兆欧表摇测绝缘电阻不低于0.5MΩ/KW。 7、保护、测量、操作、信号和同期回路的接线应完整并检查实验完毕。所有保护装置的整定值应选择正确,并进行有断路器接点分闸的开关和自动灭磁开关试验。 8、机组的安全、消防、通讯设备及事故照明设备应符合运行要求(包括发电机灭火装置)。 9、发电机定子线圈引出线与电网的相序应正确。 10、发电机定子机座应可靠的接地定子绕组绝缘用2500V兆欧表摇测应不低于1MΩ/KV水平。且吸收比不小于1.3,与前次测量结果比较差别不应大于1/3或1/5。 11、启动前应该用盘车装置来转动转子,确保转动部分没有任何卡住。 12、因定期或大修前后开机前对下列设备进行试验 (1)发电机主开关及灭磁开关的分.合闸试验及其联动试验; (2)汽机主汽门与发电机主开关连锁试验。 13、核对 (1)发电机开关在断开位置,灭磁开关在断开位置; (2)同期开关应在断开位置; (3)各指示灯.信号灯指示正确; (4)与汽机间联络信号以及事故音响试验正常; (5)空冷器在停运状态。 上述工作一切正常后,发电机准备完毕,可以投入运行。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
|