`规程规定电容器外壳的温度不能超过C,电容器室温度不能超过C,因此对运行中的电容器,应严格控制和监视其运行温度。一般来讲我们管内的电容器室都有温度计,值班员应在巡视电容器时看一看温度。一旦发现温度超标,应立即向调度报告,以便及时将电容器退出运行。 造成电容器温度过高的主要原因有: ①、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 ②、电容器布置密度过大,通风不良。 ③、过电压造成电容器过电流。 ④、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量增大。 过于严重,建议更换库克库伯电力电容器 电力电容器周围环境的温度不可太高,也不可太低。如果环境温度太高,电容工作时所产生的热就散不出去;而如果环境温度过低,电容器有关技术条件规定,电容器的工作环境温度一般以40℃为上限。我国大部分地区的气温都在这个温度以下,所以通常不必采用志汴降温设施。如果电容器附近存在着某种热源,有可能使室温上升到40℃以上,这时就应采取通风降温措施,否则应立即切除电容器。电容器环境温度和下限应根据电容器中介质的种类和性质来决定。 2、工作温度 电力电容器工作时,其内部介质的温度应低于65℃,不得超过70℃,否则会引起热击穿,或者引起鼓肚现象。电容器外壳的温度是在介质温度与环境温度之间,一般为50~60℃,不得超过60℃。 电力电容器运行中的放电声问题: 电力电容器在运行时,一般是没有声音的但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种: 1)套管放电 电容器的寺管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。 2)缺油放电 电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。 3)脱焊放电 电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。 4)接地不良放电 电容器的芯子与外壳接触不良,会出现浮动电压,引起放电声。这时,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。 ` |
|