怎样在 SIRIUS 软起动器3RW40中为触点13/14参数设置 RUN 模式?
解答: 怎样在 SIRIUS 软起动器3RW40中为触点13/14参数设置 ON / RUN 模式: RUN 参数化: - 只要 Device LED (绿色) 在闪烁,则按下 RESET MODE /MAN 按钮 (时间 > 2s)。 - 保持 RESET MODE / MAN 按住不放,然后同时按下 RESET / Test 按钮(时间 > 1s)。 然后 LED Device 状态变为 ON (红色) 且 LED STATE / BYPASSED 慢速闪烁 (触点13/14 为 ON 模式)。 - 释放这两个按钮 然后再次按下 RESET MODE / MAN 按钮 (时间 > 1s)。LED DEVICE 为 ON 且 LED STATE / BYPASSED 快速闪烁 (触点13/14为 RUN 模式)。 - 释放 RESET MODE / MAN 按钮 之后必须保存 RUN 状态。 请按下 RESET / TEST 按钮 (时间 > 1s)。 SIRIUS 软起动器3RW40参数现在已更改为 RUN 功能。 ON / RUN 功能说明: ON = 当软起动器得到起动信号时,触点13/14闭合 RUN = 除得到起动信号时间内,当软起动器运行处于软停止状态时,触点13/14也闭合 |
|