各位好,我们生产的是电梯的控制柜,在对控制柜进行检测时,测试台架上的工装为变频器以及附带的电机,
经常发生由于控制柜内部接线错误或者部件故障而导致变频器(电路主板)烧坏损毁,而烧坏的变频器我们只能更换新的,但是一个新的变频器价格很高,所以我就在想,是否可以在某些电路上加入保险用来保护,避免频繁烧毁,但是我不知道这样是否可以通过更改设计来实现或者怎样做才好,请各位高手解答一下,非常感谢! |
|
相关推荐
8个回答
|
|
控制柜设计:
1. 接线应该有防呆设计。即设计应使得操作人员无法接错线。 2. 各部件应分别单独测试。合格以后才能用于组装控制柜。 控制柜测试台架设计: 1. 应有比较高的可靠性。 2. 应有保险措施。常见的如过流、过压……等保护电路。 并应该在被测部件有故障时能及时采取相应措施,如断电, 以保证故障不会在被测样品和测试台架上进一步扩大。 同时可考虑声、光以及显示屏等报警措施,以指示故障原因。 |
|
|
|
第一接一个防接二极管 第二 正极串联一个保险丝 后并联一个二极管正极接负负极接正 接反上保险丝 第三种接线柱后面接一个桥式整流器 正反都可以插不分正反
|
|
|
|
这个还是采用3匹空开较好
|
|
|
|
针对不同接法做出相对应的措施,不能以一概全,烧变频器一般是相线与零线接反导致。
|
|
|
|
谢谢您的回答! 但是您的回答似乎只是说应该怎么样应该怎么样,但实际情况上是确确实实因为员工接线错误,出现了各式各样的 损坏,针对层出不穷的新问题,如何做到应该提前防范呢? |
|
|
|
谢谢!但是接错线的种类/形式多种多样,问题也层出不穷,导致变频器损坏的区域也完全不一,这样的话,如何能够针对每一种问题提前防范?就如大禹治水,多处溃漏,靠堵能堵得上吗? |
|
|
|
jianming1982118 发表于 2017-8-16 12:29 在生产过程中对每条线打标签,尽量使导线线束化,强电线与弱电线分开走,没有哪种保护是百分百安全的,只有在生产安装过程中多检查,保证每条线接线正确才是王道,多给员工技能培训 |
|
|
|
xin810989704 发表于 2017-8-16 14:53 其实已经是线束化了,都有线号,工艺装配也有培训,可还是...... |
|
|
|