完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
案例要点 Emerson Network电池维护人员对蓄电池测试仪BT510的评价 操作安全 高效的故障检出能力 完美的检测一致性 + 背景描述 Emerson Network蓄电池检测 + 挑战 避免蓄电池故障漏检 +解决方案 使用手持式蓄电池测试仪配合在线监测系统复检 +检测工具 Fluke蓄电池测试仪BT510 + 检测结果 排查到漏液电池并确认故障严重程度和下一步跟进方法 应用案例 后备电池有了在线监测系统,手持蓄电池内阻测试仪依旧必不可少 Emerson旗下艾默生网络能源公司对于蓄电池等产品的售后维护十分看重,当Emerson的电池维护人员得知福禄克公司最新的蓄电池测试仪KUNLUN产品提供试用活动,他们当即决定带福禄克工程师及测试仪器到现场进行巡检。 此次巡检的灾备机房配有超过4千节电池,并全部配有某品牌的在线蓄电池监控系统。Emerson电池维护人员的通常做法是先查看在线监控系统的报警情况,然后再用目视巡检方式排查电池的漏液情况。维护人员已经意识到,这样的巡检方式并不严谨,无法获得可信的数据。 在本次例行巡检任务中,Emerson电池维护人员首先检查在线蓄电池监控系统的报警情况,发现有2节电池出现红灯报警。维护人员随后使用福禄克KUNLUN复查这两节报警电池并与同组的正常电池进行比较。测试结果发现,此2节电池内阻均超过4mΩ,而同组的正常电池内阻仅为1.5mΩ左右,内阻上升超过200%。在此测试结果下,Emerson维护人员确认2节电池严重劣化并建议灾备中心尽快更换。接着,维护人员对4千节电池进行目视巡检,以排查其中的漏液情况。最终,共发现漏液电池十余节,用蓄电池测试仪BT510进行复查,确认均有不同程度内阻上升。维护人员随后进行标记并提示灾备中心注意观察。 巡检结束后,用户对于蓄电池测试仪BT510的实际表现给予了肯定。 由于Emerson维护人员十分注重操作安全,以往使用的其他品牌电池测试仪并不具备足够的安全等级,而蓄电池测试仪BT510具有CAtiII600V的安全等级使他们非常放心。 另外,蓄电池测试仪BT510对于落后电池的检出能力,测试结果和在线系统检测比对的一致性也受到了认可。该场地的在线电池监控系统利用系统中固有纹波测试内阻,而纹波的频率和幅值变化较大,导致检测结果往往存在不一致的问题。通过KUNLUN的使用,维护人员能够快速的对告警电池进行复查验证,甚至能够测出未报警的落后电池。 |
|
相关推荐
1 个讨论
|
|
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
1346 浏览 1 评论
5732 浏览 1 评论
9381 浏览 1 评论
8740 浏览 1 评论
1338 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-22 01:19 , Processed in 0.531867 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司