完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
`Ø技术方案:2013年,国家电网公司发布了《关于加强电力系统时间同步运行管理工作的通知(调自〔2013〕82号)》文件,文件对变电站时间同步装置的功能和性能完善也提出了更高的要求: 1.优化时间源切换机制。时间同步装置在进行时间源选择和切换时,应采用多源判决机制,结合本装置时间、北斗、GPS和地面时间源进行综合判断 2.时间同步装置应具备自身运行状态和异常告警信息的输出功能,满足站内监控系统对时间同步装置运行工况的监测和管理。输出报文可采用DL/T 634.5104或DL/T860规约。 3.时间同步装置应具备高精度守时能力,守时性能满足12小时内优于1µs/小时。 4.时间同步装置应满足厂站电磁防护和环境要求,确保在电磁干扰及现场物理环境下保持时间信号输出的正确性和稳定性。 在保证高精度授时的同时,判断被授时设备用时准确也是时间同步的重要环节。这就需要引进时间在线监测机制对被授时设备、下级调度和直调厂站监控系统进行有效的管理,发现异常,及时告警。 Ø频率同步网作为电力通信系统的基础支撑网络,是面向传输网和各种业务网提供高质量高可靠的定时基准信号、保证网络定时性能质量和通信网同步运行的关键网络,是通信网必不可少的组成部分。Ø电力业务网需要通信频率同步除SDH传输网之外,主要还包括交换网、数据网和视频会议系统。不同的业务对频率同步需求也不相同。 对于频率同步网,各行业面临的问题: 1.缺少统一规划和统筹建设,各级频率同步网设备独立运行、传输网同步定时安排与同步网定时链路组织未能协调统一。 2. 缺少有效的频率同步网络监管和性能监控手段。 |
|
|
|
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7021 浏览 9 评论
602浏览 0评论
1080浏览 0评论
775浏览 0评论
589浏览 0评论
529浏览 0评论
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-11-24 17:17 , Processed in 0.530527 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号